电气工程师做配电设计,最容易在多台用电设备功率合成上出错!一旦计算失误,轻则导致配电设备过载,重则埋下安全隐患,其实核心原则就一条:计算范围内不可能同时出现的负荷,坚决不叠加。今天就结合多功能电力仪表相关要求,跟大家唠唠功率合成的具体规范,新手也能轻松掌握,避开常见计算坑。
先明确核心前提:多功能电力仪表配套配电设计时,多台用电设备的功率合成,核心是“不叠加不同时出现的负荷”,这是所有计算的基础,千万别搞反。
首先说说用电设备组的设备功率计算,其实很简单,就是组内所有单个用电设备的功率之和,但有两类设备绝对不能算进去,大家一定要记牢。
第一类是备用设备。这里有个注意点:如果一组负荷里,工作设备和备用设备分属不同计算范围,就得按可能出现的组合方式来取值,不能随便加进去。
第二类是专门用于检修的设备,比如动力站房的起重机,还有工作时间很短的设备,像电动闸阀。但要注意,要是计算范围内主要就是这类负荷,就得按实际情况来处理,不能直接剔除。
再来说计算范围(也就是配电点)的总设备功率,计算方法是接入的所有用电设备组功率之和,但还有4个关键要求,少看一个都容易出错。
一是计算正常电源负荷时,只有消防时才工作的设备,不能计入总设备功率,比如消防水泵,平时不用,就不用算进去。
二是同一计算范围内的季节性用电设备,比如采暖设备和舒适性空调的制冷设备,不用两者都算,选其中功率较大的一个计入总功率就行,毕竟两者不会同时工作。
三是计算备用电源负荷时,要根据负荷的性质和供电要求,筛选出需要计入的设备功率,不能盲目叠加。
四是应急电源的负荷计算,要单独按照相关规范来,结合实际应急需求,合理核算需计入的功率,确保应急供电稳定。
其实多台用电设备功率合成,难度不大,核心就是抓住“不同时出现的负荷不叠加”这个原则,再区分好设备组和配电点的计算要求,避开备用设备、季节性设备的计算误区。电气工程师做配电设计时,严格按照这些规范来,就能确保功率计算准确,保障配电系统安全稳定运行。 |
|