电工电气学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 54|回复: 0

三相四线制电度表与电流互感器接线方法

[复制链接]

签到天数: 24 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2026-5-6 06:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国重庆
   低压电工必学技能!三相四线制电度表与电流互感器的接法,很多新手容易接错,一旦接反不仅计量不准,还可能引发安全隐患,今天就跟各位老铁好好唠唠,把每一步都讲明白,新手也能轻松上手。
   先跟大家说下电流互感器的作用,它主要是用来变换电流和隔离电路的,平时大多和电度表配合使用,安装的时候一般装在电度表上方就可以。
   重点来了,电流互感器的接线可不能乱接。它的二次绕组标有S1或者“+”号的接线柱,要和电度表电流线圈的进线端子连起来;标有S2或者“-”号的接线柱,对应接电度表电流线圈的出线端子,这一步千万不能接反,接反就会出问题。
   再看一次绕组,标有L1(有的也用P1表示)的接线柱,要接电源进线;L2接线柱则接电源出线。另外,二次绕组的S2、互感器外壳还有铁心,都必须可靠接地,这是安全重点,不能忽视。还有个关键,互感器的进出线方向,一定要记住L1是进线,L2是出线,别搞混。
   当和三相四线制电度表连接时,得用三只规格一样的电流互感器,少一只都不行。接线的时候,先把从总熔丝盒下接线端子引出来的三根火线,分别接到三只电流互感器一次绕组的“+”接线柱上。同时,用三根绝缘导线从这三个“+”接线柱引出来,穿过钢管后,分别接到电度表的2、5、8三个接线端子。
   接着,用三根绝缘导线,从三只电流互感器二次绕组的“+”接线柱引出来,穿过另一根钢管,接到电度表1、4、7三个进线端子。然后找一根导线,把电度表的3、6、9三个出线端子并接起来,再把这根导线接地。
   最后一步,用三根绝缘导线,把三只电流互感器一次绕组的“-”接线端子,分别和电源总开关的三个进线端子连接好。再把电源中性线穿过前面那根钢管,接到电度表10号进线端子,11号接线柱则用来接中性线的出线。
   还有个重要提醒,接线前一定要把电表接线盒内的三块连片全部拆下来,不然接线再对也没用。为了方便大家理解,我特意绘制了接线示意图,跟着步骤来,基本不会出错。