首先建议确认万用表表笔的接触位置:请将红表笔接在9号端子,黑表笔接在CU240E-PN的“0V”或“GND”端子(例如标号为“COM”或“2号”端子)。如果黑表笔错误地接到了机壳地(PE)或其他参考点,可能会因为两者之间存在电位差而测量出负电压。
另外,也请排查变频器的电源输入情况:如果变频器主回路输入缺相或直流母线电压异常,可能导致控制板参考电位浮空,从而测量出异常电压值。测量时建议切换到DC直流电压档。
如果以上排查均无效,可能是9号端子内部电路与公共端(GND)接反,或者该端子被参数设置为外部输入模式而非输出模式。 |
|