|
|
做石油化工电缆桥架施工的朋友注意了!很多人在镀锌电缆桥架接地时,容易犯一个“画蛇添足”的错误,既不符合规范,还可能被专家检查指出问题。今天结合《石油化工电缆桥架施工及验收规范》(SH/T3569-2020),给大家说清镀锌桥架接地的规范要求、现场问题及整改建议,新手也能轻松避坑。
先明确核心规范依据,咱们重点看《石油化工电缆桥架施工及验收规范》(SH/T3569-2020)中关于金属桥架接地的相关要求,这是施工和整改的核心准则:
1. 金属电缆桥架必须有可靠的电气连接并接地,这是基础要求,不能有任何遗漏;
2. 金属桥架的起始端和终点端,都要可靠接地;如果桥架全长超过30m,每隔20m~30m就要增加一个接地点;
3. 重点来了——镀锌电缆桥架间连接板的两端,其实可以不用做接地跨接,但有个前提:连接板每端的连接固定螺栓,必须不少于2个,而且得带防松螺帽或防松垫圈;
4. 只有不锈钢、铝合金材质的桥架,连接处才需要用专用接地螺栓孔做接地跨接,不能用桥架连接板的固定螺栓孔,跨接导线的截面积也要符合设计要求;
5. 如果桥架表面有绝缘涂层,需要电气连接的部位,必须把绝缘层清除干净。
结合现场问题图片来看,现场所用的桥架材质是镀锌板材,连接板两端各有6个带防松螺帽的连接固定螺栓,按照上面的规范要求,这种情况完全不需要做接地跨接。
但问题就出在接地操作上:现场一端用的是连接板固定螺栓连接,另一端却用专用孔做了接地跨接,这种操作其实是错误的,纯属“画蛇添足”——规范明确镀锌桥架满足螺栓要求即可不跨接,多做的跨接反而不符合规范。
不过这里要跟大家说清楚一个小争议:有些专家检查时,会要求即使有两个以上螺栓连接,也必须做接地跨接,这其实是出于安全冗余的考虑,也不能说完全错误。
所以给出的整改建议很明确:从规范层面来讲,当前现场的螺栓配置满足要求,可拆除多余的跨接,按规范整改;如果条件允许,也可以参考专家的安全冗余建议,保留跨接,兼顾规范与安全。
总结一下,镀锌电缆桥架接地不用过度复杂,记住核心要点:满足螺栓数量和防松要求,就无需额外跨接,别做“画蛇添足”的操作;若有专家要求冗余,可根据现场条件灵活调整,既符合规范,也能顺利通过验收。 |
|