电气设备的防火防爆是保障生产生活安全的重要环节。本文将详细介绍变压器、油 断路器、补偿 电容器、 电力电缆、低压配电屏、低压开关、 电动机、照明灯具、熔断器和电热设备等关键电气设备的防火防爆措施,帮助您全面提升电气安全水平。 一、变压器防火防爆要点 变压器运行时需加强监视,定期检查,每班至少1-2次,特殊天气和过负荷时增加巡检。特别注意油温、油色和内部声响,上层油温控制在85℃以下。完善 继电保护系统,确保故障时可靠动作。严格执行安全规程,避免过负荷运行。定期检修和试验,每年小修,五年大修。健全 防雷措施,雷雨季前检查试验防雷装置。 变配电所内配置足够消防设备,禁止堆放易燃易爆物品。 二、油断路器防火防爆措施 选用通断容量与电力系统短路容量相适应的油开关,设计安装符合规程,安装在耐火建筑物内,有良好的通风。加强运行管理和检修,定期巡视,大负荷和跳闸后增加巡检。监视油位,保持油面在两条限度线之间,检查渗漏油和绝缘套管情况。定期预防性试验,油质符合标准,每年耐压和简化试验,短路跳闸后取样化验。定期小修和大修,短路后全面检查。事故跳闸后待气体冷却或排除后再检修。 三、补偿电容器防火防爆方法 采用内部有熔丝保护的高低压电容器,无熔丝保护的采取分组熔丝保护。选用介质损耗低、寿命长、可靠性高的新型节能产品。加强运行监视,定时巡视,注意电压、电流和环境温度,检查噪音、气味、瓷套管和渗漏油情况。严格执行运行规定,电流不超过1.3倍额定电流,电压不超过1.05倍额定电压,环境温度在-25~40℃,外壳温度不超过55℃。禁止带电合闸,退出运行后放电3分钟再合闸。搬运时严禁搬动瓷套管。电容器室使用耐火建筑材料,定期清扫,保持通风良好,配备灭火工具。 四、其他电气设备防火防爆简述 1.电力电缆 敷设时避免损伤,水平敷设减少高低位差,电缆头和中间接头制作符合规范。加强运行监视,禁止超负荷,定期清扫和预防性试验。 2.低压配电屏 采用耐火材料,木结构盘面敷设铁皮或涂防火漆,户外有防雨措施。设备选定符合防火要求,电气 元器件安装牢固,配线采用绝缘线,定期测量绝缘电阻,实行可靠 接地或接零保护。 3.低压开关 选用与环境防火要求相适应的开关,闸刀开关安装在耐热材料上,远离易燃物。导线与开关接头连接牢固,容量较小的负荷用胶盖瓷底闸刀开关,潮湿场所用铁壳开关,容量大的用自动 空气开关。开关额定电压和电流与实际相符,断流容量满足系统要求。自动开关经常检查清扫,损坏及时更换,注意防尘防潮。中性点接地系统中,单极开关接在火线上。防爆开关使用前擦除黄油,涂上机油。 4.电动机 选用与环境防火防爆要求相适应的电动机,不直接安装在可燃材料机座上,周围不堆放易燃易爆物品。安装保证质量,接线端子连接牢固,外壳接地或接零。每台电动机配备单独操作开关,正确选择熔断器和 热继电器,大容量或重要场合装设断相保护器。加强日常巡视和维护保养,做好绝缘测试工作,普通电动机启动次数不宜过频。 5.照明灯具 选用合乎要求的灯具型式,照明线路导线敷设符合规定,接头连接可靠。灯泡和可燃物保持距离,卤钨灯不宜用于存放可燃物的库房。注意灯泡通风散热,使用安全电压灯具时 电源导线截面足够。荧光灯和高压水银灯镇流器不安装在可燃性建筑构件上,灯具牢固悬挂。更换防爆型灯具灯泡时不能换大功率灯泡,发现灯具缺陷及时修理。 6.熔断器 熔体选用适当,不能随意换大熔丝或用铜丝代替。选型正确,在有爆炸危险场所选用专门型式熔断器或加外壳密封。安装在电源进线、线路分支线和用电设备上,连接牢固可靠。大电流熔断器安装在耐热基座上,周围不堆放易燃物质。 7.电热设备 装设总电源开关和熔断器,大功率设备使用单独开关和熔断器。电源导线安全载流量满足要求,不使用胶质线。放置在不可燃材料基座上,远离易燃物,使用时有专人看管。加强维护管理,使用前检查完好,发现导线绝缘损坏等不准勉强使用。 |