电工电气学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 38|回复: 0

防爆电气设备维护全攻略

[复制链接]

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国重庆
   在工业生产中,防爆电气设备的稳定运行至关重要,它关乎着生产安全与效率。而正确的维护,则是确保其持续可靠工作的关键。今天,我们就来深入探讨一下防爆电气设备维护的那些事儿,让你轻松掌握维护要点,保障生产安全无忧!
   一、维护目的与责任主体
   维护,就是要让产品保持在或恢复到符合技术规范的状态,实现其功能。对于电气装置而言,维护的主要目的是恢复防爆性能,确保符合检验条件。这里要注意,维护时可不能随意改造结构、材料,得遵循型式检验的要求。
   防爆电气设备的维护,本该由用户来完成。但要是遇到拆卸、组装困难,难以恢复防爆性能的情况,用户就得和制造商提前商量好维修人员、内容和检验方法等,得出个具体方案。
   二、维护人员要求
   进行电气装置维护的作业人员,那可得接受足够培训,熟悉设备状况。这培训内容,包括各种装置、设备,以及和防爆有关的运行、环境条件等,都得心里有数。
   三、防爆电气设备维护注意事项
  • 设备维护后的防爆结构检查
    • 隔爆型电气设备:外壳接合面不能有损伤,隔爆接合面的长度、间隙得符合规定,外壳表面和透明件等要完好无损,紧固螺栓得均衡可靠,还得有防腐措施防生锈。
    • 增安型电气设备:各部件最高表面温度不能超规定组别,电气间隙和爬电距离要符合电压规定,紧固螺栓可靠,保护装置正常动作,电气连接件防松且防腐,密封部件安装正确无损坏。
  • 软电缆的维护
    软电缆、挠性管及其终端连接容易坏,得按规定时间检查,坏了、缺了就得换。
  • 拆除
    维护时要是要把电气设备从装置上拆下来,裸露导线得处理好。要是暂时拆,就正确端接到外壳内端子上,断开电源并绝缘;要是永久拆,相关电源导线都得断开,要么拆走,要么正确端接,还得一端接地,另一端做好绝缘,注意自黏胶带不能单独用来绝缘。
  • 紧固和工具
    需要特殊螺栓、紧固件或专用工具的地方,必须备好并使用。
  • 环境条件
    危险环境中的电气设备,受恶劣环境影响可不小。像腐蚀性气体、温度、紫外线、水、粉尘等,都可能影响防爆型式和防护等级。金属腐蚀或化学品作用可能导致部件损坏,该换就得换。塑料外壳可能有裂纹,金属外壳必要时得涂层防腐,频次方法看环境定。如果设备没标温度范围,一般用于 -20~40℃,有标注的按标注来。设备部件要保持清洁,不能有粉尘堆积,气候防护性能得维持,衬垫坏了要换,抗凝露器件要检查,振动后注意螺栓和电缆引入装置紧固性,清洁非金属外壳时防静电。
  • 设备的隔离
    • 除本安电路之外的装置:内部有带电部件且在危险场所的电气设备,一般不能开盖,除非满足特定条件。比如采取安全措施操作,隔离输入输出连接,留时间让温度和电能衰减;或是增安型“e”设备满足一定条件可放宽要求;在要求 EPL Gc 或 Dc 的场所,经安全评定符合条件后,采取非危险场所措施可操作,评定结果要记录。
    • 本质安全型装置带电维护:设备内部多电路时,危险场所维护工作限于断开、拆卸、更换元件电缆,调整控制装置,拆换插接元件组件,其他维护活动及使用规定检测仪器等,完成后要保证本安系统符合要求。非危险场所中关联电气设备和部分本安电路维护,未断开危险场所电路前不能拆安全栅接地连接(双重接地除外),断开后才可进行其他维护。
  • 接地和等电位连接
    保证危险场所接地和等电位连接良好。
  • 使用条件
    电气设备防爆合格证编号后有“X”,说明安全使用有特定条件,要研究合格证和使用说明书确定条件,安装维护时注意是否符合。
  • 移动式电气设备及其连线
    确保移动式电气设备用于合适场所,普通工业用的不适用于危险场所,除非安全操作控制并评定位置保证无危险环境。
   四、总结
   防爆电气设备的维护涉及多个方面,每个环节都至关重要。从维护的目的、责任主体,到维护人员的要求,再到具体的维护注意事项,都需要我们严格遵守。只有这样,才能确保防爆电气设备始终处于良好的运行状态,保障生产安全,延长设备使用寿命。希望本文能为大家在防爆电气设备维护工作中提供有益的参考和帮助,让安全生产落到实处!