   在工业生产中,变频器驱动电机一旦出现严重发热状况,就如同埋下了一颗“定时炸弹”,随时可能影响生产进度,甚至造成设备损坏。那么,当遇到这种棘手问题时,该如何进行系统化的排查与处理呢?下面就为大家详细介绍具体的解决办法。
   一、紧急处理及初步检查
   当发现电机异常发热时,必须迅速采取行动。首先,要立即将负载降低至额定值的50%以下,给电机“减压”。如果温度仍然持续攀升,那么不要犹豫,果断紧急停机,以防止绕组被烧毁,避免造成更严重的损失。
   与此同时,要对电机的散热系统进行检查。电机风扇、散热孔上的油污等堵塞物,就像阻塞在散热通道上的“绊脚石”,会严重影响散热效果。因此,需要即刻清理这些堵塞物,确保散热通道畅通无阻。在正常状态下,散热片温度不应超过60℃,如果摸起来烫手,那就表明电机存在异常,需要进一步排查。
   二、核心故障排查
   1.谐波问题:如果在电机运行过程中,发现电机发出尖锐噪音、振动剧烈且电缆发热,那么很可能是谐波在“作祟”。这时,可以采取加装输出电抗器、dv/dt滤波器等措施来改善这种情况。特别是当电缆长度超过50米时,由于线路过长,谐波问题可能会更加突出,此时就需要加装正弦波滤波器,以确保电机的正常运行。
   2.参数设置:变频器的参数设置对于电机的运行至关重要。载波频率最好不要高于8kHz,过高的载波频率可能会导致电机过热。V/F曲线要根据负载的实际情况进行调整,使其与负载特性相匹配。另外,加速时间过短也会导致过电流发热,所以要合理设置加速时间,避免因参数设置不当而引起的电机发热问题。
   3.匹配问题:变频器的额定电流应当满足电机的运行需求,这是保证电机正常运行的基础。对于普通电机长期低频运行的情况,由于散热条件变差,需要强制风冷,以确保电机的散热效果,防止电机过热。
   4.机械故障:为了判断是否存在机械故障,可以脱开联轴器空载运行电机。如果此时发热现象消失,就说明机械部分存在卡阻问题。同时,要注意轴承轴向振动情况,当轴承轴向振动超过4mm/s时,就需要及时更换轴承,以免因机械故障导致电机发热。
   5.散热失效:当电机表面温升过高时,除了检查散热通道是否畅通外,还可以通过加装独立的轴流风机来增强散热效果,为电机“降温”。
   三、深度诊断与预防
   为了更准确地找出电机发热的原因,可以借助一些专业工具进行深度诊断。例如,热成像仪能够直观地显示电机的温度分布情况,电能质量分析仪可以帮助分析电机的电能质量,从而辅助诊断故障原因。
   在日常维护中,每3个月要清理一次风道,确保散热通道畅通;检测轴承润滑情况,良好的润滑可以减少机械摩擦,降低电机的发热风险。此外,还可以加装温度传感器,将报警阈值设定为90℃,这样可以实现对电机温度的实时监测,一旦温度异常,就能及时采取措施,避免电机过热损坏。
   按照“紧急停机 - 检查散热负载 - 谐波治理 - 参数优化 - 机械排查 - 散热增强”的流程,可以解决90%的电机过热问题。如果问题仍然存在,就需要进一步检查电机绝缘或者变频器硬件是否出现故障,必要时寻求专业人员的帮助,以确保电机和变频器的正常运行,保障生产的顺利进行。