一、保养前筹备工作
1.发布停电通知
在进行高低压配电房保养前,务必提前一天向相关用户发布详细的停电通知。通知中应清晰列明停电的开始与结束时间、受影响区域以及预计的恢复供电时间,以便用户提前做好用电安排。
2.准备保养工具
确保所需保养工具齐全且性能良好,包括但不限于绝缘手套、绝缘鞋、验电器、接地线、扳手、螺丝刀等。同时,检查这些工具是否在有效期内,如绝缘手套应无破损、验电器功能正常。
二、日常保养细节
1.设备外观与警示标识检查
定期检查配电室墙面、门窗及地面状况,确保无裂缝、无破损。同时,观察高压设备外壳,如有变形、锈蚀等情况应及时修复。
确保配电房门上有明确标识,门锁完好,且配备醒目的安全警示标志。若标识不清晰或缺失,需立即更换或补充。
2.应急工具与清洁维护
核对高压配电房内的应急工具,确保其数量充足且性能良好。同时,保持配电室内环境整洁,无杂物堆积,设备无积灰、油泥。
三、定期保养流程
1.电缆与设备巡查
每周、每月、每季定期对电缆接头、高压分支箱、高低压电缆井接头进行巡视检查,确保其状态良好。
检查设备运行状态,包括指示灯、仪表显示及设备运行声音,如有异常需及时排查。
2.环境条件监测
监测配电房内的环境温度、湿度,确保其在规定范围内。同时,检查通风设备是否正常运行,防止设备散热不良。
3.母线、绝缘子与电气闭锁检查
检查母线接头、绝缘子及电气闭锁装置,确保其无损坏且连接紧密。同时,检测接地系统的可靠性。
4.蓄电池与充电装置维护
定期检查蓄电池的电压值、连接片状态及壳体情况,及时补充蒸馏水。同时,监测充电装置的运行状态。
5.变压器监测
定期检查变压器的温度、温控器及冷却风机状态,观察变压器外观及接线端情况。
6.设备清洁与二次回路检查
对高压柜、变压器等设备进行全面清洁,检查二次回路的连接件及绝缘体状态。
7.接地系统与设备功能测试
检查配电房的接地系统是否完好,进行接地电阻测试。同时,对重要开关断路器进行功能测试,确保其性能稳定。
四、专项保养要点
1.高低压配电柜保养
定期清洁配电柜内外,紧固螺丝及接线端子,进行绝缘电阻测试。同时,检查机械操作部件及二次回路状态。
2.变压器保养
清洁变压器外壳,检查冷却系统、油质及绝缘系统状态。同时,进行接地检查。
3.电缆与接地系统保养
定期检查电缆外观及接地装置状态,进行绝缘电阻测试。同时,检查连接点及周围环境情况。
五、保养操作步骤
1.断电与标识
严格按照规程进行断电操作,确保所有相关设备完全断电。断电后,在所有开关上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的警示标牌。
2.设备清洁与状态检查
使用干燥的清洁布或软刷对设备表面进行清洁,并检查设备的外观及运行状态。
3.紧固与部件更换
对设备的螺丝、接线端子等固定件进行紧固操作,并更换损坏的部件,如绝缘子、电缆接头等。
以上高低压配电房保养指南旨在确保配电房设备的稳定运行及人员安全,操作人员需严格按照流程执行保养工作。 |
|