|
断路器跳闸是电力系统中常见的故障现象,其主要原因包括过载、短路、过流以及断路器自身故障。通过对跳闸时的现象进行细致观察,我们可以对跳闸原因进行初步预判,并采取相应的处理措施。
一、短路和过流跳闸
当发生短路或过流跳闸时,由于短路电流产生的高温,断路器通常会发出明显的放炮声,同时从灭弧罩处可以看到强烈的弧光。一旦断路器因短路或过流而跳闸,应立即排查故障点,确保故障被彻底排除后,方可重新合闸。
二、过载跳闸
过载跳闸时,断路器同样会产生弧光和放炮声。若排除短路故障后尝试合闸,但不久后断路器再次跳闸,这通常意味着断路器或负载存在过载问题。此时,应检查负载是否存在故障,并根据负载的额定电流选择合适的断路器进行更换。
三、断路器自身故障
断路器自身故障主要分为内部机械装置故障和接线端子接触不良两种情况。
1.内部机械故障:当断路器内部机械装置出现故障时,合闸时会感到明显的阻力异常,同时听不到内部锁扣机构闭合的声音。对于这类故障,通常需要更换新的断路器以确保系统的正常运行。
2.接线端子接触不良:接线端子接触不良会导致端子过热,进而可能误导双金属热脱扣装置动作,使断路器跳闸。此时,端子处的导线和壳体会出现高温烧灼的现象,或者用手触摸断路器壳体时能明显感觉到过热。对于这种情况,应重新拧紧端子螺栓以确保接触良好;若烧毁严重,则必须更换新的断路器。
综上所述,断路器跳闸原因多种多样,处理时应根据具体情况进行细致排查,并采取相应的处理措施以确保电力系统的稳定运行。 |
|