一、适用范围
本规范旨在明确生产经营单位在用电系统、新建扩建项目、检维修作业、改造工程、办公区域及员工宿舍等方面的电气线路接地要求,确保电气安全。
二、术语与定义
电气系统配置的保护方法包括保护接地、保护接零、重复接地和工作接地等。接地是指电气设备的某部分与大地之间形成良好的电气连接。接地体是与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组,而接地线则是连接电气设备应接地部分与接地体的金属导体。接地体和接地线共同构成接地装置。
三、接地概念及种类
  • 防雷接地:旨在迅速将雷电引入大地,防止雷击损害。若防雷装置与电气设备的工作接地共用同一接地网,接地电阻需满足最小值要求。
  • 交流工作接地:将电力系统中的某一点直接或通过特殊设备与大地相连。主要指的是变压器中性点或中性线(N线)的接地。N线需采用铜芯绝缘线,配电中存在辅助等电位接线端子,需保持隐蔽并避免与其他接地系统混接。
  • 安全保护接地:将电气设备的非带电金属部分与接地体进行良好的金属连接,以保护人身安全。
  • 直流接地:为确保电子设备的准确性和稳定性,需提供一个稳定的基准电位。可采用大截面积的绝缘铜芯线作为引线进行直流接地。
  • 防静电接地:针对智能化大楼内电子计算机机房等干燥环境,为防止静电干扰而进行的接地。
  • 屏蔽接地:为抵御外来电磁场干扰,将电子设备外壳体及内外屏蔽线或金属管进行接地。
  • 功率接地系统:在电子设备中,为防止干扰电压通过交直流电源线侵入,装有交直流滤波器,滤波器的接地称为功率接地。

各类接地的标准接地电阻要求如下:防雷保护接地≤10Ω,安全保护接地≤4Ω,交流工作接地≤4Ω,直流工作接地≤4Ω,防静电接地≤100Ω,共用接地体(联合接地)应满足规定的接地电阻要求。
四、接地的作用
接地主要分为保护接地、工作接地和防静电接地三类,旨在保护人身安全、确保电气设备可靠工作及防止静电危险。
五、接地电阻的构成
电气设备通过接地装置与大地之间的电阻称为接地电阻,包括电气设备和接地线的接触电阻、接地线本身的电阻、接地体本身的电阻、接地体和大地的接触电阻以及大地的电阻。
六、不同设备对接地电阻的要求
根据设备类型和用途的不同,对接地电阻有不同的要求,如大接地短路电流系统要求R≤0.5Ω,容量在100kVA以上的变压器或发电机要求R≤4Ω等。
七、装设接地装置的要求
接地线应采用40mm×4mm的镀锌扁钢,接地体可用镀锌钢管或角钢。接地体的顶端需距地面0.5~0.8m,且应与建筑物保持一定距离。接地线与接地体的连接应采用搭接焊。
八、降低土壤电阻率的方法
在接地装置安装前需了解土壤电阻率,如过高可采取掺入吸水物质、使用食盐和木炭分层夯实、采用长效化学降阻剂等方法降低土壤电阻率。
九、检查接地的内容
包括检查联接螺栓是否松动、锈蚀,地面以下的接地线和接地体的腐蚀情况,地面的接地线有无损伤等。同时,需确保导线截面、颜色区分、漏电保护器安装等符合要求。
十、必须保护接地的设备
包括电流互感器二次线圈、配电盘和控制盘的外壳、电动机的外壳等。
十一、电动机与配电盘接地的要求
电动机和配电盘的接地线应采用适当的材料和截面,与接地螺丝或接地体进行可靠连接,并保持整齐美观。
十二、接地线的检查测量方法
在测试前需保持安全距离,选用合适的万用表电阻档进行测试,并选择合适的接地端进行测量。接地电阻值应符合规程规定。