1.5千瓦油泵电机过流保护调整建议

[复制链接]

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2024-11-29 19:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国重庆
   在车间设备改造过程中,我们为一台直流电机的减速机增加了一台循环油泵,该油泵电机的功率为1.5千瓦。为了确保电机的稳定运行,我们进行了相应的电气配置,包括选用0910接触器、6A断路器和可调范围在5-8A的过流保护设备。

   根据电机的额定电流3.47A,我们将过流保护的设定值调在了5A。然而,在实际使用过程中,电机出现了不定时过流保护跳闸的情况,半天时间可能会遇到一次或两次。虽然电机运行时卡过电流不超过5A,但我们并未捕捉到跳闸时的具体电流值。

   此外,电机在运行过程中存在发热现象,初步分析可能与天气寒冷导致油凉、电机负荷增大有关。因此,我提出将过流保护的设定值调整至6-7A的建议,以应对电机负荷的变化。然而,电工师傅出于保护电机的考虑,并未同意这一建议。
1.png
   针对这一情况,我们需要进一步分析电机跳闸的原因。虽然齿轮油的问题可能导致电机运行困难,但根据描述,设备运行一段时间后油应该会热,电机运行应该会变得更顺畅。因此,齿轮油的问题可能不是主要原因。

   考虑到电机在实际运行中的负荷变化以及可能的外部因素(如天气、油温等),我认为可以适当调整过流保护的设定值。但为了确保电机的安全运行,建议采取逐步调整的方式,并密切监控电机的运行状态。

   具体而言,可以先将过流保护的设定值调整至6A,观察电机在调整后的运行情况和跳闸频率。如果问题仍未解决,再考虑逐步增加至7A或其他合适的值。同时,建议加强电机的维护和保养工作,确保电机处于良好的运行状态。

   总之,针对这台1.5千瓦油泵电机的过流保护问题,我们需要综合考虑多种因素来做出合理的调整建议。通过逐步调整过流保护的设定值并密切监控电机的运行状态,我们可以找到最适合的设定值以确保电机的稳定运行。