电工电气学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 58|回复: 0

电机有变频器为何也会烧?如何避免?

[复制链接]

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国重庆
变频器在电机保护中扮演着重要角色,但并不能完全杜绝电机烧毁的风险。在多数情况下,变频器能够有效防护电机免受如过载、缺相等问题的损害,不过这也取决于参数设置的合理性和实际使用状况。例如,若过流保护设定值过高(通常默认150%),且电机长期在接近或超过额定电流的状态下运行,电机烧毁的风险便会增加。此外,频繁的启停操作伴随高电流,若仅通过简单复位再启动来处理过载,同样可能引发电机烧毁。
为确保变频器对电机提供充分的保护,需从工艺和设置两方面着手。在设置上,应确保参数配置正确,避免盲目增大过载系数等;在工艺上,则需密切关注负载变化,通常建议电流不超过90%的额定值,超出时需及时控制并检查。通过精心设置与定期维护,我们的300多台变频器在四年内未发生电机烧毁事件。
1.jpg
变频器导致电机烧毁的原因分析
一、低频运行散热不良
普通异步电机依赖风扇进行散热。当电机长时间在低频状态下运行(即低于额定频率),转速降低导致风扇风量减少,电机散热不佳,温度升高,最终可能烧毁。此外,电机故障时电流增大,若超过变频器的最大电流保护阈值,变频器将停止输出并报错。
二、变频供电条件下的绝缘挑战
与工频供电相比,变频供电条件下电机绕组需承受更高的电压上升率和更复杂的谐波电压。这增加了绕组匝间绝缘受损的风险,尤其是在载波频率较高时。变频器输出的PWM波形在电机绕组中产生的高频感生电压,可能使原本在工频下不显现的绝缘缺陷暴露出来,导致匝间或相间短路,甚至电机烧毁。
三、非规范使用与调试不当
电机烧毁往往源于变频器与电机的非规范使用或调试不当,主要包括:
  • 将普通电机误用作变频电机:普通电机的风扇与转轴相连,在变频调速时,转速不稳定导致散热不良。
  • 变频器与电机未经调试即连用:未根据电机类型、额定功率等参数进行正确设置,也未进行必要的自学习,导致控制不精确。
  • 风机方向错误:电机风机旋转方向与标示不符,导致散热失效。
建议措施
为避免变频器引起电机烧毁,建议采取以下措施:
  • 选用专为变频设计的电机,以确保其在变频条件下的良好运行。
  • 选择质量可靠的变频器,并遵循厂家指导进行正确设置和调试。
  • 密切关注电机运行状况,及时调整负载,避免长时间过载运行。
  • 定期检查电机和变频器的连接、散热等关键部件,确保其处于良好状态。
综上所述,通过合理设置、精心调试和定期维护,可以最大限度地减少变频器引起电机烧毁的风险。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工电气学习网 ( )

GMT+8, 2024-11-6 15:46

Powered by © 2011-2024 www.dgdqw.com 版权所有 免责声明

技术驱动未来! 电工学习网—从零开始学电工基础知识电气自动化学习网站。

快速回复 返回顶部 返回列表