电工电气学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 38|回复: 0

自动化通信中设置时钟一等要设置正确的时区

[复制链接]

签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2024-10-1 19:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国重庆
时区的概念,在自动化通信中至关重要!平时咱们经常说的北京时间,欧洲东部时间,这就是带了时区的概念!

在自动化通信中,经常要设置设备的时间值以及设定好各个设备之间的时钟同步,但如果只是设置了几点几分,而不设置好时区,就很可能造成时钟同步的混乱,对企业的生产造成严重影响!

笔者就通过下面的案例,教你正确设置设备的时钟和时区:应用情况是一台精智面板与WinCC进行opc UA通信,WinCC做OPC UA服务器。
客户端及服务器都组态完毕后,客户端上无法建立通信。变量值始终显示######。

202410011521525983.png

因为临时忙别的事情,就放在那儿没管。第二天上班再测试,啥都没改,居然通上了。为啥会这样呢?

202410011523291607.png

捋一下整个组态过程,发现问题竟然出在时区的设置上。

202410011524356989.png

当给精智面板进行OS更新后,它的系统时区会恢复为默认值 (GMT+0) Dublin,Edinburgh,Lisbon,London。此时没有改动时区设置,仅将日期时间调整为当时的测试时间,2024/7/4 14:10。

202410011525248462.png

然后给精智面板组态OPC UA客户端测试程序,并将其下载到面板中。

202410011527057248.png

下载程序后,精智面板上会自动创建OPC UA客户端证书文件。可以看到证书的创建时间是GMT+0 时区的2024/7/4 14:15。
我们的计算机都是GMT+8的北京重庆时区。此时的时间是GMT+8时区的2024/7/4 14:15。

202410011528374341.png

当精智面板与WinCC试图建立通信时,OPC UA 服务器要验证精智面板证书。查看服务器中的客户端证书信息,结果发现证书的有效期是从GMT+8时区的2024/7/4 22:15才开始的。这个时间还没到呢,所以不满足证书的有效期。证书无效,OPC UA通信自然也就无法正常建立了。

隔了一天2024/7/5再进行OPC UA通信时,时间已经落在精智面板证书的有效期起、止时间内。因此OPC UA证书有效,通信就恢复正常了。

所以,设置时钟时一定要记着设置正确的时区。日期时间+时区才能确定一个准确的时间值。

作者:刘书智

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工电气学习网 ( )

GMT+8, 2024-10-15 08:34

Powered by © 2011-2024 www.dgdqw.com 版权所有 免责声明

技术驱动未来! 电工学习网—从零开始学电工基础知识电气自动化学习网站。

快速回复 返回顶部 返回列表