在电力系统的日常运维中,分段断路器兼作旁路断路器的接线方式因其高度的灵活性和可靠性,得到了广泛的应用。这种接线方式在正常工作时按单母线分段运行,旁路母线不带电,确保系统的稳定运行。但在出线断路器需要检修时,该接线方式则展现出其独特的优势。
在正常的工作状态下,分段断路器QFD的旁路母线侧的隔离开关QS3和QS4处于断开状态,而工作母线侧的隔离开关QS1和QS2则处于接通状态。这样,系统的电能传输通过工作母线进行,而旁路母线则处于备用状态,等待需要时投入使用。
当wI段母线上的某一出线断路器需要检修时,为了保持wI和wII段母线之间的联系,避免对整个系统造成不必要的影响,操作顺序显得尤为关键。首先,合上分段隔离开关QSD,确保两段母线之间的电气连接。接着,断开分段断路器QFD和隔离开关QS2,此时工作母线上的电能传输暂时中断。然后,合上旁路母线侧的隔离开关QS4,再合上QFD,使旁路母线带电并承担起原本由工作母线承担的电能传输任务。如果旁路母线完好,QFD不会跳开,此时可以合上待检修出线的旁路开关,将待检修的出线断路器从系统中隔离出来。最后,断开要检修的出线断路器及其两侧的隔离开关,确保检修工作的安全进行。
检修完成后,为了使该出线断路器重新投入运行,操作顺序与上述步骤相反。先合上检修完成的出线断路器两侧的隔离开关,断开其旁路开关,然后将旁路母线侧的隔离开关QS4断开,合上分段断路器QFD和隔离开关QS2,最后断开分段隔离开关QSD,使系统恢复到正常的工作状态。
通过这种分段断路器兼作旁路断路器的接线方式,我们能够在不影响整个系统运行的情况下,对出线断路器进行安全、高效的检修工作。这不仅提高了电力系统的可靠性和稳定性,也降低了运维成本,为电力系统的安全稳定运行提供了有力的保障。
当然,在实际操作中,我们还需要严格遵守操作规程,确保每一步操作都准确无误。同时,加强设备的日常巡检和维护,及时发现并处理潜在的安全隐患,也是确保系统稳定运行的重要措施。
总之,分段断路器兼作旁路断路器的接线方式在电力系统中具有广泛的应用前景,它将为我们的电力运维工作带来更多的便利和效益。 |
|