在现代工业 自动化系统中,可编程逻辑控制器( PLC)扮演着至关重要的角色。然而,在实际应用中,PLC也可能遇到各种故障和干扰,影响设备的正常运行。本文将探讨PLC常见的故障排查方法,并针对 变频器对PLC模拟量的干扰问题提出解决方案。 一、PLC故障排查方法 - CPU异常:当CPU发生异常时,应检查与内部总线连接的所有器件。通常通过逐步更换可能故障的单元来找出问题所在,并进行相应的处理。
- 存储器异常:若程序存储器出现问题,重新编程后故障依旧,可能是噪声干扰导致程序变化。在这种情况下,应考虑更换存储器。
- 输入/输出及扩展单元异常:检查这些单元的连接器和电缆连接状态。确定故障单元后,进行更换。
- 不执行程序:从输入、程序执行到输出进行检查。使用LED指示灯或写入器构成的监视器来识别问题所在。
- 部分程序不执行:检查方法与上述相同,但需特别注意计数器、步进控制器等输入时间是否足够。
- 电源短时掉电导致程序内容消失:检查电池和电源通断情况,同时考虑外部回路的漏电流和机器系统产生的噪声影响。
- PROM不能运转:检查PROM的插入情况,必要时考虑更换芯片。
- 电源重新投入或复位后动作停止:这可能是由于噪声干扰或PLC内部接触不良所致。检查电路板上的小电容和元件性能,轻轻敲击PLC机体以检查接触不良情况。
二、变频器对PLC模拟量的干扰解决方案 在实际应用中,变频器对PLC模拟量的干扰是一个常见问题。以下是一个针对此类问题的解决方案: 问题描述: 西门子PLC的AO点发出4-20mA电流控制信号至西门子变频器,但无法控制变频器启动。 故障查找与解决方案: - 使用万用表测量PLC输出的4-20mA信号,确认信号正常。
- 尝试更换同型号变频器,问题依旧。
- 使用手持式信号发射器作为信号源,输出标准电流信号至变频器,变频器正常启动。这排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。
- 推测是变频器的干扰信号传导至PLC的模拟量通道。
- 在PLC的模拟量输出通道中加装信号隔离模块TA3012。该模块将PLC的输出信号与变频器的输入信号隔离开来,从而消除干扰。加装后,变频器正常启动。
结论:通过加装信号隔离模块,成功解决了变频器对PLC模拟量的干扰问题。这表明在解决工业自动化系统中的干扰问题时,合理选用和配置信号隔离设备是一种有效的方法。 总之,对于PLC的故障排查和变频器干扰问题的解决,关键在于深入理解系统的工作原理和各个组件之间的相互关系。通过合理的排查方法和有效的解决策略,可以确保工业自动化系统的稳定运行。 |