电友A:电动机测绝缘不合格但能够使用,这种情况确实是有的。用摇表测绝缘等于零,但实际并不是电阻为零,不信你用万用表电阻档量一下,至少有几十K!要是电阻真的为零,一通电还不短路吗?!

为什么会出现这种情况?一般是因为环境气候潮湿,电机的绝缘材料含水量过大。

电友B:为什么启动运行正常?其实在这种情况下,电机的泄漏电流一开始是比较大的,等到电机热量上来以后,逐渐就把水分烘干了。不信?你在电机运行几个小时以后停下来再摇测绝缘试试,看看是不是绝缘数值上来了。

电友C:电机对地阻值为零,还可以正常工作。这一现像肯定不存在。不是跳闸就是对地短路烧坏电机,绝不可能正常工作。 我再次阅读发现“遥测″二字,您所述的遥测是不是在供电线路的始端测量的对地阻值?如果是,说明是正确的。 用500V摇表测电机对地绝缘阻值为零,而电机工作一切正常这一现像绝无可能,不跳闸就烧电机,绝无正常可言。 再次阅读楼主所述发现“遥测″二字,所畏遥测很可能就是在供电线路始端所测。在供电线路始端测其对地绝缘可以说绝对为零,不可能测出正常的对地阻值,这种遥测的结果是不正确的,也无法确定电机对地绝缘是否正常。 你所测的对地绝缘同时也包刮了供电线路的对地绝缘,线路越远对地阻值越低。 电机外壳接地线于供电线路对地电阻是并联系,其电阻和小于原来的接地电阻值。故而用500V摇表测其电机对地阻值只会等于零。不会高于0.5兆妪,此时只有用万用表方可测出低于0.2兆妪以下的对地阻值。

另一种可能,你的电机都应该是正常的,就是你的500V兆欧表例行摇测时可能有一定问题。在使用兆欧表前、要首先要正确的对兆欧表进行检测,就是先将两表笔分开,以每分120转摇摇表,阻值应该是无限大,再将两表笔短接。以每分120转摇摇表,阻值应该是零。好好查一下表的接线,摇表有三个接线柱,是不是把线接错了。